当压缩机电流由于某种原因变大,使得IC3的③脚电压高于②脚电压,IC3内部放大器状态翻转,其①脚为高电平10.7V, Q2的B极电压变为高电平0.7V,其C极与E极深度导通,OVI引线即CPU的⑥脚接地,电压为低电平约0.1V, CPU检测后判断压缩机运行电流高于保 护值,连续3S后停止压缩机和室外风机供电,待3min后再次为压缩机和室外风机供电,如 CPU的(8)脚仍为低电平,则再次停止供电,反复约5次后不再为压缩机和室外风机供电,指示灯闪烁,并显示E5代码。
当压缩机电流由于某种原因变大,使得IC3的③脚电压高于②脚电压,IC3内部放大器状态翻转,其①脚为高电平10.7V, Q2的B极电压变为高电平0.7V,其C极与E极深度导通,OVI引线即CPU的⑥脚接地,电压为低电平约0.1V, CPU检测后判断压缩机运行电流高于保 护值,连续3S后停止压缩机和室外风机供电,待3min后再次为压缩机和室外风机供电,如 CPU的(8)脚仍为低电平,则再次停止供电,反复约5次后不再为压缩机和室外风机供电,指示灯闪烁,并显示E5代码。